宝宝巴士开车啦…漏电和空开的顺序应该哪个在前头?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-12-20 09:54:11 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
百度真是司马了?
搜个知识出来的全是百家要不就是装修网

一水的格式 今天我们来说说 这就是今天我们讲的这个知识
然后其实踏马的啥也没说!气死我了。
2#
发表于 2020-12-20 09:57:07 | 只看该作者
按理说空开在前,漏电在后

不过在家里装修,很多就是一个漏电搞定。后面都是空开
3#
发表于 2020-12-20 09:59:32 来自手机 | 只看该作者
只有一个总的漏电?无所谓前后,反正都能断电,不差钱的话,最好每一路电都安装一个漏电,这样方便排查
4#
 楼主| 发表于 2020-12-20 10:02:55 来自手机 | 只看该作者
adminplus 发表于 2020-12-20 09:59
只有一个总的漏电?无所谓前后,反正都能断电,不差钱的话,最好每一路电都安装一个漏电,这样方便排查 ...

好的
5#
发表于 2020-12-20 10:15:43 | 只看该作者
总闸空开 分闸漏电 灯可以空开 插座 必须漏保
6#
发表于 2020-12-20 10:24:11 | 只看该作者
漏电保护一定要买好的 空开一般都没啥问题
7#
发表于 2020-12-20 10:45:31 | 只看该作者
家里总开关有直接用空开的,也有带漏电保护空开。漏保主要给家里的插座使用。照明和空调都用不上了

建议买个带漏保的空开 安装在第一位。对家里的所有电路都进行保护
总开关最少是C63  就是63A的空开。  计算220伏 乘 63==13860W  家里所有电器应该超不过这个数值。
8#
发表于 2020-12-20 10:56:16 来自手机 | 只看该作者
不是一直二合一吗?2p漏电本来就带空开功能啊?
9#
发表于 2020-12-20 11:00:01 | 只看该作者
最好总空开用不带漏保的,总空开下面的分空开全带漏保,这样一处有问题不会影响全部,故障也更容易定位。
10#
发表于 2020-12-20 11:10:22 | 只看该作者
家装的话总开也带漏保吧,毕竟照明也有漏电的可能,然后你家配电箱地方够的话就插座也装漏保,最后浴室里的线路一定要加漏保,尤其是电热水器