全球主机交流论坛

标题: 宝宝巴士开车啦…漏电和空开的顺序应该哪个在前头? [打印本页]

作者: DMengbi    时间: 2020-12-20 09:54
标题: 宝宝巴士开车啦…漏电和空开的顺序应该哪个在前头?
百度真是司马了?
搜个知识出来的全是百家要不就是装修网

一水的格式 今天我们来说说 这就是今天我们讲的这个知识
然后其实踏马的啥也没说!气死我了。
作者: Laoliu    时间: 2020-12-20 09:57
按理说空开在前,漏电在后

不过在家里装修,很多就是一个漏电搞定。后面都是空开
作者: adminplus    时间: 2020-12-20 09:59
只有一个总的漏电?无所谓前后,反正都能断电,不差钱的话,最好每一路电都安装一个漏电,这样方便排查
作者: DMengbi    时间: 2020-12-20 10:02
adminplus 发表于 2020-12-20 09:59
只有一个总的漏电?无所谓前后,反正都能断电,不差钱的话,最好每一路电都安装一个漏电,这样方便排查 ...

好的
作者: lsza    时间: 2020-12-20 10:15
总闸空开 分闸漏电 灯可以空开 插座 必须漏保
作者: 阿里嘎多    时间: 2020-12-20 10:24
漏电保护一定要买好的 空开一般都没啥问题
作者: xxfoo    时间: 2020-12-20 10:45
家里总开关有直接用空开的,也有带漏电保护空开。漏保主要给家里的插座使用。照明和空调都用不上了

建议买个带漏保的空开 安装在第一位。对家里的所有电路都进行保护
总开关最少是C63  就是63A的空开。  计算220伏 乘 63==13860W  家里所有电器应该超不过这个数值。
作者: chqyhsl    时间: 2020-12-20 10:56
不是一直二合一吗?2p漏电本来就带空开功能啊?
作者: huaxing0211    时间: 2020-12-20 11:00
最好总空开用不带漏保的,总空开下面的分空开全带漏保,这样一处有问题不会影响全部,故障也更容易定位。
作者: ope087    时间: 2020-12-20 11:10
家装的话总开也带漏保吧,毕竟照明也有漏电的可能,然后你家配电箱地方够的话就插座也装漏保,最后浴室里的线路一定要加漏保,尤其是电热水器
作者: tsubasa    时间: 2020-12-20 11:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: helwo    时间: 2020-12-20 12:14







看看这个配电箱。
现实30mA的就是漏开,
一般都是这样配置

配电箱位数计算方法:
2P =2
2P+漏开=3.5

作者: ____________Cc    时间: 2020-12-20 12:23
空开只是一个限制电流的开关,漏保是带漏电保护的空开,其实多花点钱全部上漏保就好了
作者: madacr    时间: 2020-12-20 12:29
进线根据户型面积按规范选择 10平方进线或者16平方进线,分别配40A断路器和63A断路器。 后面插座都是20A  30mA漏电断路器,住宅电气规范要求卫生间照明宜设漏电保护。